대형 열 발전소에서는 발전기에 의해 생성 된 전기가변신 로봇그런 다음 소셜 파워 네트워크의 모든 사용자에게 장거리 전송을합니다. 이 기사에서는 열전 발전소에 대형 변압기의 설치 및 시운전을위한 시공 방법 및 프로세스에 대해 설명하고 전력 변압기의 설치 및 시운전 기술에 대한 예비 논의를합니다.
1. 변압기 설치 전 준비
(1) 발전소를 건설하는 동안, 전력 변압기가 제자리에 설치 될 때, 변압기의 큰 본체로 인해 크기를 확인할 때 크기를 확인할 때는 중심 위치와 들어오는 선의 방향을 정확하게 확인해야합니다. 디자인 요구 사항을 충족 할 때만 변압기의 기초에 고정 할 수 있습니다. 전기 설치 규정은 가스 릴레이가 장착 된 변압기가 가스 릴레이의 공기 흐름 방향을 따라 1% -1. 5% 경사를 가져야한다고 규정하고 있습니다. 목적은 오일 탱크에서 생성 된 가스가 릴레이로 유입되어 보호 작용을 형성하는 것입니다. 변압기가 제자리에 있으면 변압기 충격 레코더의 충격 값이 중력 가속도 5g 미만이어야 함을 확인해야합니다. 더 큰 경우 제조업체에 연락하여 조언을 처리해야합니다.
(2) 수분 방지 보호를 위해 질소 주입 : 변압기가 제자리에 설치된 후, 변압기의 내부 본체가 습기를 얻지 못하도록하기 위해 제 시간에 설치할 수없는 경우, 99.99% 고급 고급 질소가 상자에 주입되어야하며 질소 압력은 01-0. 주사 후 질소 추적 모니터링은 제 시간에 수행해야하며 해당 서면 기록을 작성해야합니다. 압력 값이 0.01mpa보다 낮은 경우, 질소는 제 시간에 보충되어야합니다.
2. 변압기 신체 검사
2.1 변압기 신체 검사 단계 및 방법.
(1) 질소 배출. 질소로 채워진 변압기의 몸을 검사 할 때는 맑고 바람이 불고 건조한 날씨를 선택해야합니다. 맨홀 도어는 오일 탱크의 질소 압력을 방출하기 위해 열려야합니다. 30 분 동안 환기를 위해 맨홀을 열면 버튼이없는 바지와 오일 저항성 부츠를 착용 한 직원은 맨홀을 통해 오일 탱크에 들어가야합니다.
(2) 신체 검사 내용. 변압기를 설치할 때는 몸체가 16 시간 이내에 공기에 노출되어야합니다. 사용 된 도구는 전담 담당자가 감독해야하며 등록하고 차용 및 반환 기록을 유지해야합니다. 신체 검사의 주요 내용 : 운송 지지대와 신체의 다양한 부분은 움직이거나 변형되어서는 안됩니다. 내부 볼트를 제대로 조여야합니다. 코어, 클램프, 철 요크 및 기타지면에있는 단열재는 좋을 것입니다. 내부 절연은 단단히 묶여 있으며 손상이 없습니다. 리드 와이어의 절연 거리는 자격이 있습니다. 여기 전압 스위칭 장치는 없으며 탭은 표시기로 표시된 위치와 일치하며 접촉 및 전도도가 양호합니다. 회전 디스크는 유연하게 움직여 밀봉되어야합니다. 오일 탱크 바닥에 그리스, 잔해 및 물이 있는지 확인하십시오. 2.2 변압기 본문 테스트. 검사 후 다음 테스트가 수행됩니다. 핵심 단열 측정; 와인딩 및지면으로의 고전압 측면 및 저전압 측면의 절연 저항의 측정; 와인딩의 DC 저항 측정; 변압기의 변화를 측정하면 오류는 0. 5%보다 작아야합니다.
3. 바디 액세서리 설치
(1) 야외에 설치된 액세서리는 다음 요구 사항을 충족해야합니다. 환경의 상대적 습도는 75%미만이어야하며, 이슬점 아래의 DRY 공기는 설치 과정에서 상자에 연속적으로 추가되어야합니다. 열린 부품은 플라스틱 필름으로 덮어야하며 연속 노출 시간은 8 시간을 초과해서는 안됩니다. 매일 퇴근 후 {0.
(2) 밀봉 처리 : 모든 플랜지 조인트는 손상되지 않고 잘 밀봉되어야합니다.
(3) 냉각 장치 설치 : 설치하기 전에 냉각 장치에 0. 내부는 자격을 갖춘 절연 오일로 플러시해야하며 잔류 오일을 배수해야합니다. 팬 모터와 블레이드는 단단히 설치하고 유연하게 회전해야합니다. 파이프 라인의 밸브는 유연하고 올바르게 작동해야하며 조인트는 잘 밀봉되어야합니다. 외부 오일 파이프 라인을 청소해야합니다. 오일 펌프 씰 및 오일 흐름 릴레이는 상태가 양호하고 스티어링이 정확하며 비정상적인 소음이나 과열이 없습니다.
(4) 오일 저장 캐비닛의 설치 : 오일 저장 캐비닛은 내부 검사 및 청소 후에 설치해야합니다. 설치 방향이 정확합니다. 오일 레벨 게이지는 유연하게 움직여야합니다. 표시는 실제 오일 레벨과 일치해야하며 오일 레벨 게이지의 신호 접촉이 올바르게 위치해야하며 단열재가 양호해야합니다.
(5) 변압기 파이프 라인 설치 : 모든 파이프 라인을 깨끗하게 닦아야하고 조인트를 단단히 밀봉해야합니다.
(6) 라이저 설치 : 라이저를 설치하기 전에, 현재 변압기의 핸드 오버 테스트를 먼저 완료해야합니다 (내용 : 단열재 권선의 절연 저항; 배선 그룹과 극성을 확인하십시오; 와인딩의 DC 저항을 측정; 오류 측정; 전류 변압기의 여기 특성 곡선을 측정), 2 차 COIL 순서는 정확한지 확인해야합니다. 전류 변압기 출구 터미널 보드의 단열재는 양호하고 밀봉해야합니다. 라이저 설치 방법이 정확해야합니다. 벤트 플러그는 라이저의 가장 높은 지점에 있어야합니다.
(7) 부싱 설치 : 용량 성 부싱은 테스트를 통과해야합니다 (내용 : 절연 저항 측정, 유전 손실 탄젠트 값 TANδ 및 커패시턴스 값을 측정) 오일로 채워진 부싱은 오일 누출이 없어야하며 오일 레벨 표시는 정상이어야합니다. 외관에 균열이나 손상이 없어야합니다. 부싱의 금속 플랜지 조인트 표면은 평평해야합니다. 부싱 상단 구조의 밀봉은 양호해야하며 연결은 꽉 조여야합니다. 오일로 채워진 부싱의 오일 레벨 표시기는 바깥 쪽을 향해야하며 최종 화면은 필요에 따라 접지되어야합니다. 평등 링의 표면은 매끄럽고 설치는 단단하고 정확해야합니다.
(8) 가스 계전기 설치 : 가스 계전기는 설치 전에 검사 및 자격을 갖추어야하며, 조치 설정 값은 설정 값 요구 사항을 충족해야하며 운송에 대한 고정 조치를 제거해야합니다. 가스 계전기는 수평으로 설치되어야하며 상단 덮개의 화살표는 오일 저장 캐비닛을 가리켜야하며 연결을 단단히 밀봉해야합니다. 가스 수집 박스에는 절연 오일로 채워져 밀봉해야합니다.
(9) 압력 릴리프 장치의 설치 방향이 올바르지 않아야합니다. 밸브 덮개 내부와 라이저는 깨끗하고 밀봉되어야하며 전기 접점이 정확하게 움직여야하며 액션 힘 값은 공장 요구 사항을 충족해야합니다.
(10) 건조제와 오일 저장 캐비닛 사이의 연결 파이프의 밀봉은 단단해야하고 희석제는 건조해야하며 오일 씰의 오일 레벨은 오일 표면 라인에 있어야합니다.
(11) 온도 측정 장치의 설치 : 설치 전에 온도계를 교정해야합니다. 신호 접점이 올바르게 움직여야합니다. 온도계는 지정된 값에 따라 조정해야합니다. 절연 오일은 상단 덮개의 온도계에 주입해야합니다. 팽창 신호 (온도계의 얇은 금속 호스)는 평평하거나 급등 할 수 없으며 굽힘 반경은 일반적으로 50mm보다 크거나 동일합니다.
(12) 변압기와 원자로의 케이블은 보호되어야한다. 그들은 깔끔하게 배열되어야하며 정션 박스를 봉인해야합니다. 제어 박스의 신호 회로는 정확해야하며 도면의 설계 요구 사항을 충족해야합니다.
4. 변압기 오일 충전
(1) 절연 오일은 현재 국가 표준 "전기 장비 수락 테스트 표준"GB50150의 조항에 따라 테스트를 통과 한 후 변압기에만 주입 될 수 있습니다.